Spiegeldraadglas kon gebruikt worden voor brandwerende constructies. Is dat veranderd?

 

Schrijf commentaar Commentaar [1]

Laup  |  25-Aug-2009, 09:51

Aanpassing NEN 6069

In juli 2005 is de NEN 6069 aangepast om aan te sluiten bij de Europese normen voor brandwering, per 1 september 2006 mag voor o.a. glas niet langer de NEN 6069 worden toegepast maar dient de NEN-EN 13501-2 toegepast te worden. Deze norm heeft 3 criteria waarop de brandwerende prestaties van een materiaal worden bepaald:
E: Vlamdichtheid betrokken op afdichting: om aan dit criterium te voldoen, mogen er ge-durende de test geen openingen met een diameter > 25 mm of kieren met een opening > 6 mm ontstaan en geen langdurige vlammen aan de niet-brandzijde.
W: Thermische isolatie betrokken op warmtestraling, maximaal 15 kW/m² op 1 m afstand.
I: Thermische isolatie betrokken op temperatuur: de gemiddelde temperatuur aan de niet-brandzijde en de maximale temperatuur moeten voldoen aan < 140 °C resp. < 180 °C.

Spiegeldraadglas voldoet slechts enkele minuten aan het criterium E en is praktisch dus niet meer toepasbaar.